
frank
- 组别:新手上路
- 性别:
- 来自:
- 积分:6
- 帖子:6
- 注册:
2008-03-12
|
技能运动会理论复习题5
61.集散控制系统I/A’s是(FOXBORO)公司的产品。 62.继电器的动作功率越小,其灵敏度越(高)。 63.调节阀的理想可调比取决于(阀芯结构)。 64.实际可调比取决于调节阀的(阀芯结构)和(配管状况)。 65.过程控制计算机软件分为(系统软件)和(应用软件)。 66.按集成块的功能分为(数字集成电路)和(模拟集成电路)。 67.实现交流电变成直流电的转变过程为(整流)。 68.典型的整流有(单相半波整流)和(桥式整流)。 69.数字信号的另一个来源是采用各种数字式仪表测量(温度)、(压力)、(流量)、(速度)等物理量,产生数字或脉冲信号。 70.数字量信号不需要进行(A/D)转换,可以直接经数字输入借口与(计算机)连接。 71.为了实现微机对生产对象的控制,必须把计算结果送给相应的(执行机构)。 72.执行器所要求的信号分为(连续的控制电压、控制电流信号)和(数字量或开关量信号)。 73.执行机构所要求的连续的控制电压、控制电流信号作用于各种(调节阀)、(显示记录仪)、(伺服机构)等。 74.压缩机入口应选(气关)式调节阀,加热炉燃料气系统应选用(气开)式调节阀。 75.继电器的三个主要机构是(接收机构)、(中间机构)、(执行机构)。 76.调节器的比例度越大,则放大倍数(越小),调节作用就(越弱),余差也(越大)。 77.气动调节阀调校的主要项目有(基本误差)、(回差)、(始终点偏差)和(额定行程偏差)等四项。 78.管道连接的方法常用的有(螺纹连接)、(法兰连接)和(焊接)三种方式。 79.FOXBORO公司的I/Asevies系统控制回路由控制处理机中的(Block)和(Compound)组成。 80.已知仪表的读数是495℃,修正值为+5℃,那么测量温度的绝对误差是(-5℃),被测介质的实际温度为(500℃)。 81.1mmH2O是温度为(4)℃纯水1毫米水柱所产生的压力。 82.为了避免阀门对液体造成扰动,流量调节阀应装在被检仪表之(后)。 83.在联锁系统中,若要求现场自保电磁阀常带电,自保时失电,应选用继电器的(常闭)触点。 84.在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度)。 85.数字电路中的基本逻辑关系有(与)(或)(非)三种。 86.差压流量计正压管线不畅,仪表指示偏(小),带反吹风差压表正压管嘴不畅,仪表指示偏(大)。 87.安装在管线上,感受到设定压力而送出报警信号的仪表装置是(压力开关)。 88.加热炉燃料气系统应选用(风开)式调节阀,而其进料系统应选用(风关)式调节阀。 89.差压式流量计包括(节流装置)、(导压管)、(变送器)三部分。 90.常用电缆分为(电力电缆)电缆和(控制电缆)电缆。
|